| bonjour à tous,
je voulais savoir si vous aviez un ordre de grandeur pour le dimensionnement des V3V au secondaire d'une chaufferie. depart radiateur Qv calculé: 2.58 m3/h Kv 10 depart ventilos convecteurs: Qv 6.028 m3/h Kv 33
pertes de charges calculés: pour le reseau radiateur 0.0479 bars pour le reseau VC 0.0327 bars.
Sachant que je négige les pertes charges à la boutelle casse pression et au collecteur reste du linéaire en tube et les vannes paps.
pourriez vous me dire si vous voyez des incohérence dans ces valeurs vous remerciant d'avance. |
|
guillaumeb Admin


  Age : 27 Inscrit le : 10 Mai 2006 Messages : 360 Localisation : Yvelines (78)
| Sujet: Re: dimensionnement V3V Jeu 9 Aoû - 19:55 | |
| Je n'ai pas d'ordre de grandeur pour le KV.
Mais en régul, pour que cela soit efficace, on parle d'une autorité de 0.5.
Je regarderais tes calculs dès que j'ai 5 min. _________________
 |
|
fendour Maître assistant

  Age : 28 Inscrit le : 29 Mai 2007 Messages : 75 Localisation : Tunisie
| Sujet: Re: dimensionnement V3V Lun 13 Aoû - 14:25 | |
| Pour le départ radiateur c'est diamétre 25
et pour départ ventilos c'est diamètre 40 |
|
fendour Maître assistant

  Age : 28 Inscrit le : 29 Mai 2007 Messages : 75 Localisation : Tunisie
| Sujet: Re: dimensionnement V3V Ven 17 Aoû - 8:46 | |
| | Alors t'as vérifier si c'est bon ma réponse ou non? |
|
marc0 Assistant

  Age : 33 Inscrit le : 24 Juin 2008 Messages : 3 Localisation : France 44
| Sujet: Re: dimensionnement V3V Mer 25 Juin - 18:37 | |
| Bonjour
pour répondre ce sont les pertes de charges du circuit à dévit variable dont nous avons besoin (avant la vanne) |
|
RPN Assistant

  Age : 23 Inscrit le : 17 Déc 2007 Messages : 71 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Re: dimensionnement V3V Jeu 26 Juin - 8:51 | |
| | pour vérifier rapidement, les V3V, sont très souvent 1 à 2 diamètres en dessous du diamètre du tube. |
|
Flageul Assistant

  Age : 22 Inscrit le : 26 Juin 2008 Messages : 4 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: dimensionnement V3V Jeu 26 Juin - 16:27 | |
| C'est simple tu prends une abaque de V3V BUE sur le site de SAUTER,ensuite tu places tes pts débits et (kv)tu descends tu vas trouvé sur les abscisses la perte charge "delta 100"=perte de charge de la V3V ouverte à 100% valeur en kPa ou bar enfin tu convertis et ensuite tu calcules l'autorité c'est: delta100/delta100+(pertes de charges de ton réseau radiateur). Tu vas trouver l'autorité tu sais que la valeur de l'autorité doit etre comprise entre 0.5 et 0.7 si ce n'est pas le cas tu changes de vanne soit tu prends une vanne + petite si l'autorité n'est pas asssez grande. L'autorité en fait ça permet d'affiner la valeur reçue par le régulateur, si ton autorité n'est pas bonne en fait si elle est je dis n'importe quoi de 0.2 la V3V va pompée c'est à dire qu'elle va bougée sans arrêt sans trouver vraiment le "niveau" ou elle doit s'arrêter. C'est surtout le cas en Mi-saison ou la température extérieure varie beaucoup.
Voilà, bon courage  |
|