Julien22 Assistant

  Age : 25 Inscrit le : 03 Juil 2008 Messages : 3 Localisation : Paris
| Sujet: Détermination V3V Jeu 3 Juil - 11:07 | |
| J'ai besoin de parametre pour savoir comment déterminer le diametre d'une V3V sur un réseau d'eau glacée: Puissance batterie 14Kw régime: 7/12°C pdC batterie: 1630 mmCE Débit d'eau:2400l/h Dn canlisation: 40
J'ai une méthode empirique qui consiste à choisir la V3V avec une perte de charge sur celle-ci 1,5 fois supérieure à celle de la batterie. ,Est ce correct? |
|
fendour Maître assistant

  Age : 28 Inscrit le : 29 Mai 2007 Messages : 75 Localisation : Tunisie
| Sujet: Re: Détermination V3V Jeu 3 Juil - 12:20 | |
| bienvenue à toi
ici c'est le topic des présentations personnelles, t'aurais due poster au topic de la régulation
pour la dimension de ta vanne à 3 voies pour un circuit d'eau glacée j'utilise un logiciel de Siemens SBT puisque j'était un ex-ingénieur là bas
il faut choisir le diamètre DN 25
tu peux comparer ta méthode empirique par rapport au résultat du logiciel et voir si c'est juste ou non.
a+  |
|
Julien22 Assistant

  Age : 25 Inscrit le : 03 Juil 2008 Messages : 3 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Détermination V3V Jeu 3 Juil - 17:40 | |
| Merci, J'ai pu corriger le tir, Johnson Control me préconisait une vannes en dn20, mais la perte de charge est trop importante dessus. |
|
fendour Maître assistant

  Age : 28 Inscrit le : 29 Mai 2007 Messages : 75 Localisation : Tunisie
| Sujet: Re: Détermination V3V Sam 5 Juil - 11:31 | |
| | pour une tuyauterie DN 40 je trouve que une vanne DN 20 c'est beaucoup, normalement ça tombe entre DN 32 et DN 25 |
|