Message  guillaume le Dim 05 Nov 2006, 17:07

Bonjour,
Petit tableau de correspondance des classes de filtration.


guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 829
Age : 36
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Filtration aéraulique Eurovent => EN779 2002

Message  guillaume le Lun 18 Déc 2006, 12:59

Un lien vers le site de la certification eurovent www.eurovent-certification.com

_________________

guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 829
Age : 36
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Filtration aéraulique Eurovent => EN779 2002

Message  stephatiti le Jeu 15 Mar 2007, 20:02

Eurovent pour les amateurs de la langue de shakespeare

www.eurovent-cecomaf.org

stephatiti
Admin
Admin

Nombre de messages : 35
Date d'inscription : 10/05/2006

Revenir en haut Aller en bas

Re: Filtration aéraulique Eurovent => EN779 2002

Message  Thibaut le Ven 16 Mar 2007, 01:04

Moi si quelqu'un peut m'expliquer tous ces chiffres bizarres je suis preneur.
C'est un domaine qui m'est totalement inconnu.

Thibaut
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 13
Age : 39
Localisation : LACAPELLE LIVRON
Date d'inscription : 26/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: Filtration aéraulique Eurovent => EN779 2002

Message  mike_59 le Lun 10 Déc 2007, 21:46

Bonjour, concernant les chiffres bizarres, comme pour le filtre H14 : 99.995%, c'est sa capacité à retenir les particules de taille supérieure à sa classe de filtration.

J'explique la "classe de filtration", un filtre gravimétrique capte les particules de taille supérieure à 5 micromètres ; un opacimétrique pour une taille comprise entre 0.5 et 5 micromètres et les filtres absolus pour une taille comprise entre 0.2-0.3 et 0.5micrometre.

Notre filtre H14 capte donc 99.995% des particules de taille supérieure à 0.2-0.3micrometres.

mike_59
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 7
Age : 38
Localisation : cambrai
Date d'inscription : 10/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: Filtration aéraulique Eurovent => EN779 2002

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas