Message  marcmoussay le Dim 11 Nov 2012, 17:46

Bonjour,

Le lien ci-dessous donne la documentation technique d'un sujet d'examen:
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/sujets/06/320/2270800/E3/U3-2DT.pdf

A propos du schéma de principe de production calorifique page 2, on pose deux questions:

1. Justifier le raccordement de la chaudière Modulonox en série sur retour, plutôt qu'en parallèle des deux chaudières optimagaz?

2. Expliquer pourquoi la température de départ du circuit n'est pas régulée par une vanne trois voies mélangeuse?

En réponse à ces deux questions je pense:

1. On raccorde la chaudière modulonox en série sur le retour pour préchauffer l'eau.

2. Comme on est en présence de plusieurs réseaux dans ce circuit, chacun doit être régulé indépendamment de ces besoins.

Suis-je sur la bonne voie?

Cordialement

marcmoussay
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 17
Age : 27
Localisation : Le Mans
Date d'inscription : 10/11/2012

Revenir en haut Aller en bas

Re: Question sur sujet d'examen

Message  guillaume le Lun 12 Nov 2012, 00:20

Bonjour,

Pour la 1 j'aurais rajouter que le principe de préchauffage permet de profiter au maximum de la condensation de cette chaudière.

Pour la 2, il aurait fallu que le sujet précise clairement de quel circuit. La loi d'eau est bien indiqué dans le régulateur mais je ne pense pas que cela soit géré par le brûleur.

@+

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 847
Age : 38
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum