question bête .

Aller en bas

question bête .

Message  edac1505 le Sam 02 Fév 2013, 15:35

dans une chaufferie j ai une bouteille de découplage hydraulique.
est ce que rien que avec les température
-d entre bouteille (génératrice)
-de sortie bouteille ( distribution )
je peut déterminer si c est une bouteille de mélange ou casse pression ?

edac1505
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 4
Age : 41
Localisation : 93
Date d'inscription : 02/02/2013

Revenir en haut Aller en bas

Re: question bête .

Message  Justin le Sam 02 Fév 2013, 15:48

Bonjour,

OUI
Si température aller amont bouteille = température aller après bouteille
Casse pression
Si température retour amont bouteille = température retour après bouteille
Mélange

Cordialement.
Justin
avatar
Justin
Maître assistant
Maître assistant

Nombre de messages : 106
Age : 27
Localisation : Euskal Herria, Strasbourg
Date d'inscription : 06/11/2011

Revenir en haut Aller en bas

Re: question bête .

Message  edac1505 le Sam 02 Fév 2013, 16:26

Justin a écrit:Bonjour,

OUI
Si température aller amont bouteille = température aller après bouteille
Casse pression
Si température retour amont bouteille = température retour après bouteille
Mélange

Cordialement.
Justin

merci de cette réponse ( cela me confirme que je suis pas fou )
en faite malgré la simplicité de la question je ne savais pas comment formuler ma réponse. ( c est bête ) Laughing

edac1505
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 4
Age : 41
Localisation : 93
Date d'inscription : 02/02/2013

Revenir en haut Aller en bas

Re: question bête .

Message  guillaume le Sam 02 Fév 2013, 18:29

Tu peux avoir une bouteille de mélange malgré toi en fait cela dépend des débits de chaque côté. Si la pompe secondaire est plus puissante que la primaire tu as du mélange même si elle est dimensionnée en découplage.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 847
Age : 38
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: question bête .

Message  edac1505 le Sam 02 Fév 2013, 20:00

guillaume a écrit:Tu peux avoir une bouteille de mélange malgré toi en fait cela dépend des débits de chaque côté. Si la pompe secondaire est plus puissante que la primaire tu as du mélange même si elle est dimensionnée en découplage.

donc cela veut dire qu il faut quand même que je regarde le débit des pompes qui se trouve avant et après ma bouteille ( avant bouteille je n ais que les pompes de recyclage chaudière , après la bouteille deux réseaux avec de plus grosse pompe*.
-1 réseau batterie chaud sur des roof top
-1 réseau boucle tempéré )

les températures ne sont donc pas suffisant si comprend bien il n y as que les débits qui font foi ?

* grosse pompe veut dire plus puissante

edac1505
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 4
Age : 41
Localisation : 93
Date d'inscription : 02/02/2013

Revenir en haut Aller en bas

Re: question bête .

Message  guillaume le Sam 02 Fév 2013, 21:43

en effet si les pompes secondaires ont par exemple un débit cumulé de 10 m3/h et que le primaire et de 8 m3/h tu as forcément une recirculation avec mélange quelque soit le dimensionnement de ta bouteille.
On recommande généralement 10 % de surdébit au primaire pour éviter ce problème justement.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 847
Age : 38
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: question bête .

Message  Justin le Dim 03 Fév 2013, 11:50

Les températures sont lier au débit guillaume,
Si casse pression : mélange sur le retour primaire donc température aller primaire = aller secondaire
Et réciproquement



donc cela veut dire qu il faut quand même que je regarde le débit des pompes qui se trouve avant et après ma bouteille ( avant bouteille je n ais que les pompes de recyclage chaudière , après la bouteille deux réseaux avec de plus grosse pompe*.
-1 réseau batterie chaud sur des roof top
-1 réseau boucle tempéré )
Si l'install est existante tu fait juste tourner le mimimum de pompe primaire (hors recyclage) et le max de pompe secondaire (les 2 pompes) et tu observe les températures pour vérifier le casse pression (ou les débit si tu peux aussi, les 2 méthode marche)
Pour la pompe de recyclage, normalement si il y a un clapet anti retour (install bien faite) elle n’enverra jamais de l'eau dans la bouteille casse pression, elle est juste là pour assurer une température de retour chaudière et un débit minimum.

les températures ne sont donc pas suffisant si comprend bien il n y as que les débits qui font foi ?
Si Qv primaire > Qv secondaire => pas de mélange sur l'aller secondaire => Température aller primaire = aller secondaire

Les 2 méthodes marche, celle avec les température marche même si la bouteille de découplage hydraulique à été mal conçu (les entrée sorties mal dimensionner et mal positionner) on ce retrouve avec une eau a température uniforme dans la bouteille et a ce moment les débit ne traduise plus ce que l'on cherche a faire.

Si tu veux que l'on continue de parler de cette installation, est-ce que tu peux faire le schéma de principe pour que l'on parle de quelque chose de plus concret ?

Cordialement
Justin
avatar
Justin
Maître assistant
Maître assistant

Nombre de messages : 106
Age : 27
Localisation : Euskal Herria, Strasbourg
Date d'inscription : 06/11/2011

Revenir en haut Aller en bas

Re: question bête .

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum