Message  Rec le Mar 18 Juin 2013, 10:20

Bonjour,
je travaille sur une étude de faisabilité bois pour un bâtiment comportant une mairie, une école, une cantine, des logements et une salle des fêtes. La chaufferie actuelle comporte une chaudière fioul de 160 kW.
Je ne possède pas de plan du bâtiment.

J'aimerais vous poser des questions sur le dimensionnement de la chaudière bois (puissance de chauffage).

La consommation annuelle moyenne du site est de 109 000 kWh avec une répartition comme suit :

DJU2322
T°C ext de base-8
T°C int (régul. actuelle)20
Rend. Global de prod.87%

ZonesConsommations de chauffage [kWh]Coefficient d'intermittenceBesoins
[kW]
1Mairie13 1000,96,36
2Ecole34 9320,916,97
3Salle des fêtes19 6490,7711,15
4Cantine10 9160,85,96
5Logements30 5660,914,85
TOTAL109 163 55,29

Que pensez vous de mon calcul de besoin en chauffage et que me conseilleriez vous comme installation (puissance de chaudière, cascade ...) ?

Merci

Rec
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 2
Age : 30
Localisation : Poitiers
Date d'inscription : 18/06/2013

Revenir en haut Aller en bas

Re: Chaufferie bois

Message  guillaume le Ven 21 Juin 2013, 23:10

Salut,

Ta colonne besoin elle est en kW ou kWh ce qui serait logique mais je ne vois pas comment tu est arrivé à ces valeurs là.

Quand tu parles de bois c'est plaquette ou granulés ?

Je partirais sur plaquettes et appoint / secours avec le fioul existant si toujours en état de marche.

C'est une base rapide. La puissance serait de l'ordre du ratio 50 % de la P total = 80 % des besoins. Ca reste général à étudier. Fait gaffe à la surpuissance pour les relances en sortie de réduit vue que tu as bcp d'écoles...

@+

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 839
Age : 37
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 