Message  SA69 le Sam 01 Fév 2014, 19:27

Bonjour à tous,

J'aimerai avoir un éclairecicement de votre part concernant la transformation de la formule de l'efficacité d'une batterie froide ("E").
La formule est la suivante :

Eff. = (T1 - T2) / (T1 - Tadp)

N'étant pas très à l'aise avec la transformation de formule comme celle-ci, je m'en remet à vous afin d'avoir l'égalité me permettant de trouver ma température au point ADP (Tadp).

En vous remerciant d'avance pour votre aide,

SA69
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 2
Age : 24
Localisation : Lyon
Date d'inscription : 01/02/2014

Revenir en haut Aller en bas

transformation

Message  RPN le Mer 12 Mar 2014, 13:52

1/ Eff * (T1 - Tadp) = (T1 - T2)
2/ puis (T1 - Tadp) = (T1 - T2) / Eff
3/ puis - Tadp = ((T1 - T2) / Eff) - T1
4/ puis Tadp = - ((T1 - T2) / Eff) + T1