Message  rikano le Ven 09 Mai 2014, 15:24

Bonjour,

Dans une tour on m'a fait comprendre qu'il fallait régler le débit au primaire d'un échangeur à plus de 10% du théorique pour assurer un bonne échange et une bonne puissance.
Mais je ne comprend pas très bien pourquoi à plus de 10%.

Merci d'avance pour vos réponses.

rikano
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 9
Age : 29
Localisation : charenton
Date d'inscription : 13/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Pincement

Message  Bebert la thermique le Jeu 24 Juil 2014, 13:13

C'est à cause de la notion de "pincement".
C'est l'échange primaire - secondaire qui ne se fait pas à 100%.
Après, tout dépend du calcul du besoin. Si le calcul prend déjà en compte des surpuissances, majorations, marges de sécurité, etc... ça n'est pas forcément utile d'encore en rajouter pour en tenir compte.