Bouclage ECS DTU 60.11 8m

Message  anthony chargé d'études le Mer 13 Avr 2016, 20:59

Bonjour,
J'aimerai avoir votre avis sur les 8m cité dans le DTU 60.11 P2 "La longueur des antennes ne doit pas dépasser 8 mètres".
J'ai une distribution en gaine palière, les 8 m partent du compteur dans la gaine palière jusqu'au point de puisage le plus loin en passant par la nourrice (clarinette) ?
Par exemple pour un calcul de longueur ;
Compteur (dans la gaine palière) et le sol : 1m (hauteur sol-compteur)
Gaine palière et nourrice : 2m
Nourrice - Sol point de puisage le plus loin (ex : evier, lavabo, douche, ...) : 4m
Sol Point de puisage - Point de puisage : 1m (hauteur sol-point de puisage).

Si on dépose les 8 m on boucle jusqu'à la nourrice ?

Au niveau de la réglementation on applique bien la règle des 3 litres entre le point de mise en distribution et le point de puisage et la règle des 8 m?


Merci


anthony chargé d'études
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 22
Age : 25
Localisation : MARSEILLE
Date d'inscription : 04/02/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Bouclage ECS DTU 60.11 8m

Message  guillaume le Ven 15 Avr 2016, 23:06

Bonjour,

Oui on applique les 2 simultanément. Cela peut vite poser des problèmes effectivement avec des gaines palières.

APrès tu peux tracer les petits morceaux cela évite les problèmes d'équilibrage des petits morceaux de bouclage.

@+

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 832
Age : 36
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Bouclage ECS DTU 60.11 8m

Message  anthony chargé d'études le Sam 16 Avr 2016, 18:22

Bonjour,

Merci à toi pour ta réponse.

Pour être bien sur d'avoir bien compris. Quand le DTU dit "La longueur des antennes ne doit pas dépasser 8 mètres". Le terme "antenne" c'est la distance entre point de mise en distribution (arrêt du bouclage) et le point de puisage ? Ainsi si je prend l'exemple d'un immeuble avec bouclage dans gaine palière. Pour un appartement avec un evier, une douche et un lavabo j'ai un réseau :
                               
Gaine Palière (compteur) ----> Clarinette ----> 1 départ vers Evier + 1 départ vers Lavabo + 1 départ vers Douche
                                         
Ainsi j'ai :
1 antenne avec une distance Gaine palière - clarinette - Evier <= 8m
1 antenne avec une distance Gaine palière - clarinette - Douche <= 8m
1 antenne avec une distance Gaine palière - clarinette - lavabo <= 8m

Les 8 m c'est bien un linéaire réel de canalisation ?

Merci d'avance.

anthony chargé d'études
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 22
Age : 25
Localisation : MARSEILLE
Date d'inscription : 04/02/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Bouclage ECS DTU 60.11 8m

Message  raptor_jf le Lun 18 Avr 2016, 09:22

Bonjour,

Oui les 8 m c'est bien un linéaire réel de canalisation.

@ plus

raptor_jf
Maître de conférence
Maître de conférence

Nombre de messages : 303
Age : 34
Localisation : Rouen
Date d'inscription : 13/08/2009

http://www.sogeti-ingenierie.fr