Message  anthony chargé d'études le Mar 19 Juil 2016, 21:26

Bonjour,
Quel est le débit ou section (dm²) à mettre en place pour la VB et VH dans ;
- cave
- local vélo
- local poubelle ou ordure ménagère
Y-a-t-il une réglementation pour ces locaux.

Merci d'avance.

anthony chargé d'études
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 24
Age : 25
Localisation : MARSEILLE
Date d'inscription : 04/02/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Ventilation cave, local poubelle et local vélo

Message  raptor_jf le Mer 20 Juil 2016, 09:54

Bonjour,

Sauf erreur, il n'existe pas de réglementation concernant le renouvellement d'air dans ces locaux, sauf si présence de gaz. Pour le local à poubelle il ne faut pas minimiser sur la surface de la VB/VH. Généralement je prends une grille de 30 x 30 cm. Pour les autres locaux une 20 x 20 cm semble bien.