Air extrait à 8 m (RSD art 63.1)

Message  anthony chargé d'études le Mer 09 Nov 2016, 19:54

Bonjour,

J'aimerai avoir des détails sur l'article 63.1 du règlement sanitaire départemental qui dit "L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible"

Première question : comment s'applique les 8 mètres ? Il faut s'éloigner de 8 mètre linéaire (voir exemple couleur bleu) ou 8 mètre toute direction confondu (voir exemple couleur noir)ou les 8 mètre peuvent s'appliquer comme le C+D (voir exemple couleur rouge) ?
Deuxième question : Que veut dire "aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible ?
Troisième question : A qui pourrais-je poser la question ?

En vous remerciant d'avance.


anthony chargé d'études
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 24
Age : 25
Localisation : MARSEILLE
Date d'inscription : 04/02/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Air extrait à 8 m (RSD art 63.1)

Message  guillaume le Dim 20 Nov 2016, 17:46

Bonjour,

La question peut être posée au contrôleur technique de l'opération.

Les 8 m sont normalement entre bouches. Donc on peut considérer que tes 8 m sont respectés sauf que ton muret va faire obstacle à la bonne évacuation donc le bon sens fait que l'on envisagera autre chose.

Bon courage.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 833
Age : 36
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum