CTA + déshumidificateur à condensation = La consigne d’humidité non atteinte.

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

CTA + déshumidificateur à condensation = La consigne d’humidité non atteinte.

Message  TRIQUEENS le Jeu 01 Déc 2016, 16:11

Bonjour,

Pour demander information pour réparer un système de traitement air      
Salle de stockage et Process :
Le Process ne dégage pas l’humidité.
Volume : 1500 m³ Mal  isolé
La consigne  T° = 18-22 C°
                    HR = 40% - 45%
Les Equipment installé :
1- CTA simple installé à l’intérieur de locale, alimentation de pomme de chaleur eau froide
Débit  d’air 14000 m³  branché avec  les gaines textile.
Ile CTA arrive la consigne de T°.

Le problème de CTA  avec humidité :

Extraction air                                         T° 19 c°                  HR 55%
Soufflage (dans la gaine)                       T° 14 c°                  HR 83%

2- Un déshumidificateur à condensation installé à l’intérieur de locale :
Débit  d’air 1400 m³  
Fait 25 litre/jour

En plus le local est dépression en raison de fonction des équipements de traitement air.

Expérience : j’ai installé une déshumidificateur supplémentaire qui fonction le double capacité de premier.

La consigne d’humidité non atteinte.