Position clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou nicoll

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Position clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou nicoll

Message  anthony chargé d'études le Sam 07 Oct 2017, 12:38

Bonjour,
J'aimerai savoir où se positionne un clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou nicoll sur une installation de chutes EU ou EV récupérant plusieurs étages (logement collectif) ?
Peut-on le positionné dans une gaine technique ? Si oui faut-il prévoir une ventilation de la gaine ?

Merci d'avance.

anthony chargé d'études
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 24
Age : 25
Localisation : MARSEILLE
Date d'inscription : 04/02/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Position clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou nicoll

Message  guillaume le Sam 07 Oct 2017, 22:18

en gaine technique c'est pas mal. Après la GT ne sera pas étanche car doit être accessible.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 833
Age : 36
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Position clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou nicoll

Message  anthony chargé d'études le Lun 09 Oct 2017, 23:31

Merci pour cette réponse. Il faut donc prévoir une trappe de visite + une grille de ventilation ? ou il existe des trappes de visites ventilée ?

Quand le règlement sanitaire dit "Ces dispositifs d’entrée d’air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d’un système de ventilation permanente (W.C., salles d’eaux…) à l’exclusion des cuisines." Quand on parle d'exclusion des cuisines, cela veut dire qu'on n'a pas le droit dans le volume de la cuisine mais est-ce-que c'est aussi interdit dans la gaine technique de la cuisine ?

Merci.

anthony chargé d'études
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 24
Age : 25
Localisation : MARSEILLE
Date d'inscription : 04/02/2016

Revenir en haut Aller en bas

Re: Position clapet aérateur (clapet équilibreur de pression) de type DURGO ou nicoll

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum