Ventilation locaux techniques froids

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Ventilation locaux techniques froids

Message  guillaume le Dim 26 Aoû 2007, 16:14

La ventil d'un local technique de production de froid provient de la norme EN 378.

Surface d'entrée d'air : A = 0.14 racine carrée(P) avec p poids de refrigérant en kg et A surface en m²

Débit d'extraction : Qv = 14 racine cubique (P) Qv en l/s avec Qv maxi de 15 vol/h.