bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Aller en bas

bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  palouf le Mar 18 Mar 2008, 19:12

bonjour

serait il possible de connaitre la methode de dimensionnement pour une bouteille casse pression connaissant la puissance des 2 chaudieres a coupler ?

dans mon cas 2 x 450 kw

merci a tous

palouf
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 3
Age : 43
Localisation : perpignan
Date d'inscription : 18/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  RPN le Mer 19 Mar 2008, 11:05

la regle des trois diametres, est facile pour dimmansionner ce genre d'appareils.


cf thermexcell:



*D = diamètre en mm de la bouteille
*Q= débit en m3/h
*V= vitesse dans la bouteille en m/s, généralement 0,1 m/s
d = diamètre intérieur canalisation

RPN
Maître de conférence
Maître de conférence

Nombre de messages : 302
Age : 33
Localisation : Bordeaux
Date d'inscription : 17/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  palouf le Mer 19 Mar 2008, 11:40

parfait la voila le belle formule qui me manquait cheers

merci beaucoup

palouf
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 3
Age : 43
Localisation : perpignan
Date d'inscription : 18/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  guillaume le Mar 22 Avr 2008, 13:56

Bonjour tout le monde,

Je voulais juste clarifier le terme bouteille casse pression qui est un abus de langage car la pression n'est pas cassée.

Il vaut mieux parler de bouteille de découplage hydraulique.

C'était juste pour recadrer plus justement le sujet. Je modifie le sujet du post.

@+

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 847
Age : 38
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  Gilles Morier-Genoud le Mar 22 Avr 2008, 14:32

Tu as raison, même si d'un autre point de vue non, car le but est de "casser" la pression dynamique, pas la statique, pour procéder au découplage ...

C'est juste pour pinailler, car le terme de découplage hydraulique est en train de prendre le dessus dans la langue professionnelle. Ce qui n'est certes pas plus mal.
avatar
Gilles Morier-Genoud
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 68
Age : 45
Localisation : Lausanne - Suisse
Date d'inscription : 17/04/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  RPN le Mer 23 Avr 2008, 10:39

la bouteille hydraulique, est le terme générique utilisé par la plupart des gens, elle se décompose en deux catégories,
Bouteille de mélange,
Bouteille casse pression.

Suivant les débit au primaire , au secondaire, et par conséquent la sens de circulation de l'eau dans la bouteille.

RPN
Maître de conférence
Maître de conférence

Nombre de messages : 302
Age : 33
Localisation : Bordeaux
Date d'inscription : 17/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  jobarjo le Mer 02 Juil 2008, 15:11

heu, ca sert à quoi?
à avoir un débit différend dans la chaudiere et dans les radiateurs?
Si c'est ca, pourquoi ne pas utiliser une vanne qui bypass et qui régule la préssion? Je ne connais plus le nom de cette vanne... (pression différentielle ou un truc du genre)
Scusez pour la question de débutant...

jobarjo
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 17
Age : 46
Localisation : 78 voisins le bretonneux
Date d'inscription : 23/06/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  guillaume le Jeu 03 Juil 2008, 02:09

elle permet d'avoir des régimes différents par circuits et des modes de régulations différents.

en gros.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 847
Age : 38
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  RPN le Jeu 03 Juil 2008, 10:55

jo, tu dois parler d'une soupape différentielle,
cela s'utilise uniquement sur des réseaux de chauffage dont TOUS les radiateurs sont munis de têtes thermostatiques, car si en mi saison, toutes les tetes se ferment, il y a risque de casse du circulateur.

RPN
Maître de conférence
Maître de conférence

Nombre de messages : 302
Age : 33
Localisation : Bordeaux
Date d'inscription : 17/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: bouteille de découplage hydraulique ("casse pression")

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum