[Résolu] désenfumage hotel 3 niveaux

Aller en bas

[Résolu] désenfumage hotel 3 niveaux

Message  sam_barton le Jeu 21 Aoû 2008, 22:36

Bonjour à tous,

Je débute dans le désenfumage et j'ai besoin d'un avis concernant un hotel de 3 niveaux.

Je vais pas entrer dans le détail des calculs mais je dois extraire 8640 m3/h par niveau.
J'ai alors fais mon CCTP en demandant un caisson d'extraction de 3x 8640 = 25920 m3/h pour l'hotel.

A ce moment, une des installateurs m'a dit que ce n'était pas la peine de prévoir 25920 m3/h.
En effet, il m'a dit que 8640 m3/h suffisent car lorsqu'un incendie se déclenche à un niveau, il ne faut désenfumer que ce niveau.

Points positifs pour moi :
- ma section de gaine est limitée par la place donc ça m'arrange côté pdc
- ça m'évite des problèmes d'équilibrage car d'après lui, les registres sont interdits sur une gaine de désenfumage ?

Points négatifs :
- si je met un caisson de 8640 et que 2 incendies se déclenchent simultanément à 2 niveaux différents, je suis mal....

nb : le SSI a validé ma solution de base qui consiste à désenfumer les 3 niveaux. Mais vu que c'est un gland (j'en sais plus que lui alors que ce n'est que ma première affaire de désenfumage), je ne peux pas compter sur lui pour m'aiguiller.


Qu'en pensez-vous ?

Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans la réglementation.
A noter que le gars qui m'a dit ça semble très compétent en désenfumage.

Merci d'avance

sam_barton
Chargé de cours
Chargé de cours

Nombre de messages : 250
Age : 38
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 16/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: [Résolu] désenfumage hotel 3 niveaux

Message  RPN le Ven 22 Aoû 2008, 10:35

normalement tout est dans l' IT 246.

Un incendie ne se déclenche toujours qu'a un seul niveau, et le desenfumage sers a la protection des personnes.
Donc même s'il se propage après, logiquement, la conception de ton bâtiment empêche le feu de se propager sur un autre niveau ou une autre zone du bâtiment dans le laps de temps necessaire a l'évacuation.

Ensuite effectivement les registres sont interdits, ou du moins je n'en connait pas qui on l'estampillage 400°C 1-2h.

RPN
Maître de conférence
Maître de conférence

Nombre de messages : 302
Age : 34
Localisation : Bordeaux
Date d'inscription : 17/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: [Résolu] désenfumage hotel 3 niveaux

Message  sam_barton le Ven 22 Aoû 2008, 15:16

Merci.

J'avais potassé l'IT246 mais j'ai rien trouvé. Je vais recommencer alors !

Je te tiens au courant.


Thanks
Very Happy

sam_barton
Chargé de cours
Chargé de cours

Nombre de messages : 250
Age : 38
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 16/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: [Résolu] désenfumage hotel 3 niveaux

Message  sam_barton le Ven 22 Aoû 2008, 15:44

Bon bah j'ai finalement trouvé l'article. Ca se situe vers la fin de l'IT246, là où tu commences à t'endormir.... Smile


IT246, article 7.2.5 c) Lorsqu'un système de désenfumage dessert plusieurs niveaux, le débit de désenfumage est calculé pour le niveau le plus grand.



Encore merci pour ton aide.

sam_barton
Chargé de cours
Chargé de cours

Nombre de messages : 250
Age : 38
Localisation : Bretagne
Date d'inscription : 16/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: [Résolu] désenfumage hotel 3 niveaux

Message  guillaume le Ven 22 Aoû 2008, 22:02

àJ'allais te dire aussi qu'en désenfumage on parle pas de simultanéité sur les niveaux.

Mais trop lent.

tongue

Je passe ton post en statut résolu. Plus pratique pour les recherches.

@+

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 855
Age : 38
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: [Résolu] désenfumage hotel 3 niveaux

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum