Message  tristounet42 le Ven 01 Mai 2009, 15:43

Bonjour,

je dois concevoir le systeme de traitement d'air pour des bureaux. Mon choix s'est porté sur un pré traitement de l'air commun grace à une centrale de traitement d'air (CTA) en attique et une personnalisation des ambiances pour chaque local avec des unités de traitement d'ambiance (UTA)
Voici le schéma de l'installation :


Mon problème est au niveau des ventilateurs pour l'air neuf. Dois-je mettre un ventilateur dans la CTA et un ventilateur dans chaque UTA ?
Ou un seul ventilateur dans la CTA, puis régler les débits grace à des registres ?

Merci d'avance , Tristan.

tristounet42
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 5
Age : 29
Localisation : strasbourg
Date d'inscription : 01/05/2009

Revenir en haut Aller en bas

Re: conception CTA + UTA

Message  guillaume le Ven 01 Mai 2009, 17:06

Salut,

Alors tes UTA auront leur ventilateur (sorte de cassette de clim) qui prendre l'air de la pièce pour le mélangé à celui de la CTA. Après tu peux choisir des poutres "froides ou climatiques" qui permettent la même chose mais sans ventilo. Mais inconvénient la puissance est très limitée et tu dois condenser dans la CTA sinon bonjour le plafond...

Tu auras donc le ventilo de la CTA et un par UTA.

Donc choisit bien ton matériel afin de ne pas te pénaliser par les consos des ventilos des UTA dans un calcul réglementaire si tu es soumis à la RT 2005.

@+

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 830
Age : 36
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: conception CTA + UTA

Message  Marché le Mer 06 Mai 2009, 16:34

Salut,

Tu prend le problème à l'envers.
Tu dois déterminer le taux de brassage d'air selon tes charges internes avec le pincement entre la température de soufflage et la température d'ambiance.
Dans une ambiance à 20°C, on peut apporter 10 kw avec de l'air à 45°C, ou à 25°C, selon la quantité d'air soufflé.
Une fois que tu connais les débits à mettre en oeuvre, tu peux définir si c'est plus rentable par une CTA unique ou par une CTA de préparation et des UTA.
Attention, il est bien plus facile de mettre en place des UTA que de passer des réseaux d'air.
Par contre, au niveau de l'énergie, il est plus rentable en général de travailler avec une CTA unique.

René.

Marché
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 62
Age : 56
Localisation : Orléans
Date d'inscription : 06/05/2009

Revenir en haut Aller en bas

Re: conception CTA + UTA

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum