Problème réglage Cuenod C70

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Problème réglage Cuenod C70

Message  barfan le Sam 30 Jan 2010, 22:33

Salut tout le monde,

petit problème, sur un Cuenod C70, sur une chaudière De Dietrich de 440kW, il tamponne, en résumé, grosse variation de pression gaz, entre 10 et 0mbar, de manière très rapide.

- Le filtre gaz est OK
- Aucun changement en modifiant seuls les réglages du bloc gaz
- idem avec le volet d'air

J'ai pu résorber un petit peu le problème en modifiant la position de la tête (passage de 25 à 5mm) et donc légèrement le réglage au bloc gaz. Mais j'ai toujours des variations, entre 12 et 7mbar.

Quelqu'un aurait-il une idée ?

Merci !

barfan
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 4
Age : 36
Localisation : Reims
Date d'inscription : 13/05/2009

Revenir en haut Aller en bas

Re: Problème réglage Cuenod C70

Message  Will68 le Mar 23 Fév 2010, 22:24

Est-ce que la conduite gaz et/ou la capacité tampon gaz est bien dimmensionné ?

Will68
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 33
Age : 36
Localisation : Mulhouse
Date d'inscription : 03/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Re: Problème réglage Cuenod C70

Message  Napo le Mer 24 Fév 2010, 18:29

Au niveau du dimensionnement de la chaudière y'at-il eu une augmentation de puissance ?

si oui vérifie le compteur gaz t'es peut-être au taquet

pour 440kW faut en gros 44m^3/h

sinon faut aussi voir comme dit ci-dessus le diamètre du tuyau gaz (connaitre la longueur entre le compteur et le bruleur) ou la bouteille tampon

Napo
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 9
Age : 31
Localisation : Somewhere over the rainbow
Date d'inscription : 19/01/2010