besoin d'aide pour estimation de puissance maxi appelée

Aller en bas

besoin d'aide pour estimation de puissance maxi appelée

Message  jodeenow le Mer 07 Juil 2010, 22:58

Bonjour

Je viens chercher un peu d'aide parce que je tourne un peu en rond.

Je suis en train de plancher sur un projet d'agrandissement d'un centre hospitalier avec une chaufferie centrale.

Et je cherche le moyen de retrouver les puissances maxi appelée en chaufferie pour savoir si j'ai du rab pour mon extension. Je précise que le site n'est pas tout jeune et que je n'ai pas beaucoup de données (pas de clacul RT ou de simulation thermo dynamique).

Je pensais repartir des conso gaz avec la formule mettant en jeu les DJU mais je ne vois pas trop comment m'en sortir. Vu qu'il me faudrait la puissance maxi appelée (ou pouvant être appelée)
Surtout que ma chaufferie produit également l'ECS...

Donc si quelqu'un avait une idée pour m'aiguiller, me dire si il existe une approche possible hormis des relevés sur site en plein hiver, parce que je ne pense pas avoir la possibilité d'attendre jusque là.

En vous remerciant par avance !

jodeenow
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 2
Age : 36
Localisation : toulouse
Date d'inscription : 07/07/2010

Revenir en haut Aller en bas

Re: besoin d'aide pour estimation de puissance maxi appelée

Message  RPN le Mar 13 Juil 2010, 11:02

A mon avis, sans un compteur d'energie tu ne pourras rien obtenir.

La puissance maximale apellée etant souvent dûes dans ce genre d'etablisssement a la production d'eau chaude sanitaire plutôt qu'au chauffage.

Les DJU te donneraient que la puissance max apellée pour le chauffage (théorique, et avec un grosse grosse approximation)

RPN
Maître de conférence
Maître de conférence

Nombre de messages : 302
Age : 34
Localisation : Bordeaux
Date d'inscription : 17/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: besoin d'aide pour estimation de puissance maxi appelée

Message  guillaume le Mar 13 Juil 2010, 22:06

tu peux approcher la puissance avec un ratio de w/m² en fonction de l'age du bâtiment et de son principe constructif. Après la puissance ECS étant connu tu transformes tes déperd en conso avec les DJu + les conso d'ECS et tu compare aux consos réelles.

Ce sont des méthodes utilisées fréquemment en mission de DIAGNOSTIC en ingénierie.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 853
Age : 38
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: besoin d'aide pour estimation de puissance maxi appelée

Message  Will68 le Mer 28 Juil 2010, 17:29

Je ne sais pas si j'ai tout compris mais bon...

Il suffit pour avoir la puissance absorbé d'appliquer la formule :

Pa = Débit de gaz en m3/h x PCI du combustible. (si c'est du gaz)
Pa = Débit de fioul en l/h x PCI du combustible. (si c'est du fioul)

Pas besoin d'utiliser les DJU.

Will68
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 33
Age : 37
Localisation : Mulhouse
Date d'inscription : 03/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Re: besoin d'aide pour estimation de puissance maxi appelée

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum