condensation ?

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

condensation ?

Message  reglisse le Lun 30 Aoû 2010, 13:29

Bonjour,
devant justifier la mise en place de calorifuge, j'aurai voulu récupérer une base excel ou un principe de calcul, qui me permetra de justifier la température de surface d'une gaine acier galva rectangulaire.
merci à vous

reglisse
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 5
Age : 48
Localisation : chelles
Date d'inscription : 30/08/2010

Revenir en haut Aller en bas

Re: condensation ?

Message  guillaume le Mar 31 Aoû 2010, 13:37

Bonne question mister.

J'ai pas de fichier tout prêt mais la base du raisonnement est le suivant :

La gaine à une résistance thermique lièe à son matériaux.

On peut donc en fonction de la température intérieure de la gaine et celle du local connaître les températures de contact.

Ensuite avec un bon vieux diagramme psychro tu trouves la température de rosée qui sera supérieure à la température de contact de la gaine.

Tu peux trouver le diagramme psychro dans le logiciel astugeclim ainsi que les calculs de la température de contact mais pour une paroi à 2 constituant. Faut que je regarde si on peut assimiler l'épaisseur de la gaine en 2 couches pour te servir du module.

Voilà un premier élément de réponse.

@pluche

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 839
Age : 37
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: condensation ?

Message  reglisse le Jeu 02 Sep 2010, 10:20

La démarche me parait bonne,
par contre pour obtenir justement la température de surface gaine, petit hic sur la formule, peut on partir sur un calcul similaire à une paroi, je doute un peu....

reglisse
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 5
Age : 48
Localisation : chelles
Date d'inscription : 30/08/2010

Revenir en haut Aller en bas

Re: condensation ?

Message  guillaume le Jeu 02 Sep 2010, 20:52

moi je dirais oui tout pareil.

Le seul truc c'est que ta gaine à l'intérieur l'air circule a vitesse élevée. Donc faut changer le hi ou he suivant le cas pour prendre en compte la convection.

Je te laisse choisir la valeur de hi Razz Razz Razz là j'ai rien pour trouver la valeur par contre.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 839
Age : 37
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: condensation ?

Message  reglisse le Ven 03 Sep 2010, 09:56

Ok, je planche dessus et je déposerai l'idée
a+

reglisse
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 5
Age : 48
Localisation : chelles
Date d'inscription : 30/08/2010

Revenir en haut Aller en bas

Re: condensation ?

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas