Colonne montante d'EFS ET ECS 2m/s combien de bars ?

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Colonne montante d'EFS ET ECS 2m/s combien de bars ?

Message  nono007 le Jeu 02 Sep 2010, 06:51

Bonjour, J'ai un soucis de compréhension!!!
Je n'arrive pas à comprendre une chose : Quand je dimensionne ma colonne pour qu'elle ne dépasse pas 2m/s (avec l'abaque j'arrive donc quelque-chose comme 0,1 voir 0.005 mCE/m, donc 0.01 bar). Mais 0.01 bar cela ne suffit pas pour alimenter les sanitaires ? Et bien sur si je mets une pompe pour que mon dernier étage est 1 bar (minimum demandé il me semble). Alors mes premiers etages vont être à plus de 2m/s avec une grosse perte de charge en colonne montante. Même si je fais une diminution de diamètre quand je mon en étage. Je n'arrive pas à respecter la vitesse max !? SI quelqu'un pouvait m'éclairé. Je n'arrive pas trop à comprendre le principe. J'ai un immeuble de 15 m à tratier.
Merci d'avance pour tous info ou lien pour comprendre ce dimensionnement.
a+ bonne journée

nono007
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 61
Age : 32
Localisation : lyon
Date d'inscription : 13/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Re: Colonne montante d'EFS ET ECS 2m/s combien de bars ?

Message  guillaume le Jeu 02 Sep 2010, 20:46

tu parles de 0.01 bars mais la c'est la perte de charge de ton tube et non la pression à l'arrivée.

DOnc pression du réseau moins perte de charge fonction du linéaire ca devrait marcher.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 837
Age : 37
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Colonne montante d'EFS ET ECS 2m/s combien de bars ?

Message  nono007 le Jeu 02 Sep 2010, 21:03

A d'accords, je comprends un peu mieux. Mais il faut bien 1 bar en sanitaire minimun et en chauffage as tu une idée.En CAP thermique et sanitaire en général on nous disait 1.5 bar pour le chauffage et 3 bar pour le sanitaire.
Juste pour information il faut mieux faire un rétrécissement de diamètre pour conserver le débit (en principe) pour ecs et chauffage. Je sais, je pause beaucoup de question. J 'espère qu'un jour je pourrai apporter autre chose à ce forum Smile.

nono007
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 61
Age : 32
Localisation : lyon
Date d'inscription : 13/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Re: Colonne montante d'EFS ET ECS 2m/s combien de bars ?

Message  RPN le Mar 21 Sep 2010, 14:58

Je ne comprends pas ta question d'équilibrage en fonction des diamètres.

RPN
Maître de conférence
Maître de conférence

Nombre de messages : 302
Age : 32
Localisation : Bordeaux
Date d'inscription : 17/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: Colonne montante d'EFS ET ECS 2m/s combien de bars ?

Message  nono007 le Mar 21 Sep 2010, 15:33

J'ai mélangé PDC en 0.01 bars pour les perte de charge (lier à l'acoustique) et la pression minimum demandé pour la distribution ECS (soit en général entre 1 et 2 bar.

nono007
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 61
Age : 32
Localisation : lyon
Date d'inscription : 13/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Re: Colonne montante d'EFS ET ECS 2m/s combien de bars ?