Foisonnement : késaco ?

Aller en bas

Foisonnement : késaco ?

Message  sandric le Lun 04 Oct 2010, 18:06

Bonjour,

Je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème : on me dit que l'on considère un foisonnement sur les CTA de 30 %. Elles ont une puissances totales de 580 kw.
Que dois-je comprendre : ajouter ou retirer 30% pour calculer la puissance nécessaire ?

D'avance merci.
Sandric

sandric
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 3
Age : 38
Localisation : caen
Date d'inscription : 04/10/2010

Revenir en haut Aller en bas

Re: Foisonnement : késaco ?

Message  guillaume le Lun 04 Oct 2010, 20:13

tu conserves ta puissance de CTA mais sur la puissance de la production de froid ou chaud qui est la somme de tous tes équipements tu minores de 30 % car tu considères que toutes tes CTA n'ont pas besoin de froid ou chaud en même temps (cause non simultanéité des besoins) par exemple en froid l'exposition des façades différentes donc ensoleillement non simultané.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 842
Age : 37
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

merci !

Message  sandric le Lun 04 Oct 2010, 20:51

Merci pour cette réponse rapide !

sandric
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 3
Age : 38
Localisation : caen
Date d'inscription : 04/10/2010

Revenir en haut Aller en bas

Re: Foisonnement : késaco ?

Message  Contenu sponsorisé