Modernisation d'une CTA (soude de température)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Modernisation d'une CTA (soude de température)

Message  cedric47 le Mer 10 Nov 2010, 16:03


Bonjours a tous,
Je suis étudiant en BTS électrotechnique et j'ai un projet sur une centrale de traitement d'air à double flux. Voila mon porbleme, il est neccessaire d'installer des sondes de température. Or je ne sais pas ou installer ces sondes. Si quelqu un avait une solution je serais intéréssé. merci d avance.

cedric

cedric47
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 1
Age : 26
Localisation : 47
Date d'inscription : 10/11/2010

Revenir en haut Aller en bas

Re: Modernisation d'une CTA (soude de température)

Message  guillaume le Jeu 11 Nov 2010, 20:11

bonjour,

Ca dépend de ce que tu veux faire avec cette CTA mais les sondes tu peux les mettre soit à la reprise pour faire un contrôle de la température ambiante soit au soufflage mais la tu contrôle pas l'ambiance.

Bye.

_________________
avatar
guillaume
Admin
Admin

Nombre de messages : 833
Age : 36
Localisation : Cesancey (39)
Date d'inscription : 10/05/2006

http://le-genie-climatique.positifforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: Modernisation d'une CTA (soude de température)

Message  eivissa le Lun 29 Nov 2010, 20:48

L'idéal c'est une sonde au soufflage et une en reprise.
Tu fais sur la régulation de température sur la sonde de reprise en agissant sur la température de soufflage avec une limite basse et haute.

Ex : si tu veux 22°c en température ambiante.

Tu fais une loi de chauffe de 20°c en reprise pour une température de 26°C au soufflage et pour 24°c à la reprise tu autorise à souffler à 16°C.
Les valeurs sont à ajuster en fonction du bâtiment, le plus simple est de reprendre les valeurs de dimensionnement de l'installation.
T° soufflage mini (pour été) et maxi (pour hiver)

eivissa
Assistant
Assistant

Nombre de messages : 27
Age : 43
Localisation : Isère
Date d'inscription : 25/01/2010

Revenir en haut Aller en bas